АРМАДА-КОНДОРДата: Четверг, 27.07.2017, 22:20 | Сообщение # 91
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер Жители и Новоселы ЖК Бирюлёво Восточное и Западное!
Привожу сегодня очередной свежий пример монтажа одной трассы первого этапа без вывеса наружного блока.
Слив конденсата внутреннего блока в канализацию квартиры!!!
Надеюсь на вопросы и конечно же на Ваши Заказы.

С Уважением Лев Гальперин




Прикрепления: 5649684.jpg (60.4 Kb) · 2233984.jpg (88.1 Kb) · 6333580.jpg (76.0 Kb) · 9430939.jpg (103.1 Kb) · 3500163.jpg (97.8 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Вторник, 01.08.2017, 23:39 | Сообщение # 92
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер Жители и Новоселы Бирюлёва Западного и Восточного!
Привожу сегодня очередной свежий пример монтажа трассы первого этапа без вывеса наружного блока в нашем с Вами Бирюлёво.
Надеюсь на вопросы и конечно же на Ваши Заказы.

С Уважением Лев Гальперин
Прикрепления: 1117731.jpg (85.9 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Вторник, 29.08.2017, 23:33 | Сообщение # 93
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер дорогие и любимые соседи Жители и Новосёлы Бирюлёва Западного и Восточного!
Хочу привести свежий Свежий пример вторых этапов в Бирюлёво Восточном.
Эта работа проводилась Профессиональным Монтажником по Кондиционерам.
Сливы конденсата всех внутренних блоков кондиционеров сделаны в канализацию квартиры.
Жду при возникновении Ваши вопросы и конечно же Ваши Заказы.

С Уважением Лев Гальперин


Прикрепления: 3817110.jpg (108.2 Kb) · 4338284.jpg (82.4 Kb) · 5636270.jpg (169.0 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Пятница, 08.09.2017, 01:08 | Сообщение # 94
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер Жители и Новоселы ЖК Бирюлёво Восточное и Западное!
Делали капитальный ремонт квартиры и заложили трассы межблочного подключения в стены.
Привожу сегодня очередной свежий пример монтажа трёх трасс первого этапа без вывеса наружного блока.
Надеюсь на вопросы и конечно же на Ваши Заказы.

С Уважением Лев Гальперин


Прикрепления: 9425291.jpg (112.9 Kb) · 1413401.jpg (120.9 Kb) · 8086358.jpg (127.9 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Суббота, 30.09.2017, 23:04 | Сообщение # 95
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер Жители и Новоселы ЖК Бирюлёво Восточное и Западное!
Делали капитальный ремонт квартиры и заложили трассы межблочного подключения в стены.
Привожу сегодня очередной свежий пример монтажа трёх трасс первого этапа без вывеса наружного блока.
Надеюсь на вопросы и конечно же на Ваши Заказы.

С Уважением Лев Гальперин
Прикрепления: 9282605.jpg (165.5 Kb) · 2925429.jpg (220.8 Kb) · 0150084.jpg (214.2 Kb) · 5246941.jpg (130.8 Kb) · 6489194.jpg (136.9 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Понедельник, 30.10.2017, 21:06 | Сообщение # 96
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер мои Дорогие мои соседи по Бирюлёво!!
Хочу сегодня привести для Вас Свежий пример второго этапа сделанного в октябре 2017 года в моём ЖК "Царицыно".
Данную работу делал мой прораб с опытом работы от 10 лет.
Слив конденсата внутреннего блока кондиционера через помпу в канализацию квартиры, т.к. самотеком было не возможно.

Надеюсь при возникновении на Ваши вопросы и конечно же Ваши Заказы.

С Уважением Лев Гальперин

Прикрепления: 4997435.jpg (68.6 Kb) · 4361158.jpg (109.5 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Пятница, 03.11.2017, 23:15 | Сообщение # 97
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер дорогие и любимые соседи Жители и Новосёлы Бирюлёво!
Хочу привести Свежий пример монтажа кондиционера.
Эта работа проводилась Профессиональным Монтажником по Кондиционерам и Промышленным Альпинистом по Кондиционированию.
Жду при возникновении Ваши вопросы и конечно же Ваши Заказы.

С Уважением Лев Гальперин

Прикрепления: 4423883.jpg (56.3 Kb) · 3554752.jpg (78.0 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Четверг, 09.11.2017, 22:55 | Сообщение # 98
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер дорогие и любимые соседи Жители и Новосёлы Бирюлёва Западного и Восточного!
Хочу привести свежий Свежий пример вторых этапов в Бирюлёво Восточном.
Эта работа проводилась Профессиональным Монтажником по Кондиционерам.
Сливы конденсата всех внутренних блоков кондиционеров сделаны в канализацию квартиры.
Жду при возникновении Ваши вопросы и конечно же Ваши Заказы.

С Уважением Лев Гальперин

Прикрепления: 2312526.jpg (50.1 Kb) · 4050472.jpg (52.5 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 
DetrikДата: Вторник, 14.11.2017, 12:17 | Сообщение # 99
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
А стоимость работ не подскажите?
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Вторник, 14.11.2017, 22:45 | Сообщение # 100
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Detrik ()
А стоимость работ не подскажите?
Добрый день!
Стоимость зависит от того что монтируем, где монтируем и влезаем в Стандартный монтаж или нужна штроба в стене  или длинная трасса свыше 5-ти метров погонных.
Стандартный монтаж в один этап без штробы в стене ГОСТовскими медными трубами толщиной от 0,8 мм стенки, длина трассы не более 5-ти метров погонных и слив конденсата внутреннего блока сплит-системы кондиционера на улицу стоит на мощность кондиционера до 2,5 кВт или до 25 м2 - 8 000 рублей.
Оплата наличные, безналичная оплата или оплата Банковскими картами.
Стоимость дополнительного метра с ценой материалов и работ в данном случае 1 000 рублей.
Стоимость штробы в бетонной стене 60Х60 мм за 1 метр погонный 1 000 рублей.
Стоимость штробы в пеноблочной стене 60Х60 мм за 1 метр погонный 500 рублей.
Далее по запросу и Замеру по месту установки.
Гарантия на монтажные работы 2 года с момента первого запуска кондиционера в работу.
Гарантия на продаваемое мною как Официальным Дилером в России всех известных и надёжных кондиционеров от 3-х до 5-ти лет с момента первого запуска кондиционера в работу.
Стоимость кондиционеров по ценам интернета.
Все документы "Белые": Договор, накладная на оборудование, приходно-кассовый чек, Акт монтажных работ и т.п.

Звоните договоримся.

С Уважением Лев Гальперин


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна

Сообщение отредактировал АРМАДА-КОНДОР - Вторник, 14.11.2017, 22:45
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Воскресенье, 19.11.2017, 18:22 | Сообщение # 101
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер дорогие и любимые соседи Жители и Новосёлы Бирюлёво!
Хочу привести свежий Свежий пример четырёх вторых этапов.
Эта работа проводилась Профессиональным Монтажником по Кондиционерам и Промышленным Альпинистом по Кондиционерам.
Сливы конденсата всех внутренних блоков кондиционеров сделаны в канализацию квартиры.
Жду при возникновении Ваши вопросы и конечно же Ваши Заказы.

С Уважением Лев Гальперин



Прикрепления: 0643641.jpg (70.3 Kb) · 0735272.jpg (77.6 Kb) · 2865861.jpg (63.6 Kb) · 3424464.jpg (85.0 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Пятница, 24.11.2017, 20:50 | Сообщение # 102
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер Жители и Новоселы ЖК Бирюлёво Восточное и Западное!
Делали капитальный ремонт квартиры и заложили трассу межблочного подключения в стену.
Привожу сегодня очередной свежий пример монтажа одной трассы первого этапа без вывеса наружного блока.
Надеюсь на вопросы и конечно же на Ваши Заказы.

С Уважением Лев Гальперин
Прикрепления: 9588418.jpg (77.8 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:25 | Сообщение # 103
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер дорогие и любимые соседи Жители и Новосёлы Бирюлёво!
Хочу привести свежий Свежий пример двух монтажей.
Эта работа проводилась Профессиональным Монтажником по Кондиционерам.
Сливы конденсата всех внутренних блоков кондиционеров сделаны в канализацию квартиры.
Жду при возникновении Ваши вопросы и конечно же Ваши Заказы.

С Уважением Лев Гальперин
Редактировать сообщение




Прикрепления: 9478904.jpg (145.0 Kb) · 7718440.jpg (107.3 Kb) · 7229611.jpg (157.5 Kb) · 5226332.jpg (102.1 Kb) · 7997434.jpg (105.4 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Четверг, 07.12.2017, 23:59 | Сообщение # 104
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер Дорогие мои соседи Жители и Новосёлы ЖК "Царицыно".
Сегодня хочу поговорить с Вами по уже Всеми и Мною с Вами теме «Якобы Экономии» при «Закладках трасс», «Заказе через Интернет Кондиционеров с установкой», объявлениях в «АВИТО» или «Юле».
Как я всегда говорил и говорить не перестану: «В любом деле Важен Профессионализм!».
Так вот в «Климатике» сейчас, как и во всем «Бизнесе России» в этот не простой Финансовый Кризис идёт нажива «Не Честных на Руку» «Якобы профессионалов» которые наживаются на «Доверчивых» и «Слабых» слоях населения, т.е. сейчас на «Покупателе» или «Заказчике». Рынок Москвы и Московской области перенасыщен предложениями от «Не Профессионалов» по «Климатике».
Фирмы живут обычно в моем направлении Бизнеса не более «Одного Сезона», ибо, набрав «Заказов по Низкой цене» придётся потом отвечать перед «Покупателем-Заказчиком» или перед «Законом» за мягко скажем «Плохо» выполненной работы по «Монтажу Кондиционера» или при возникновении «Гарантийного случая» по Оборудованию-Кондиционерам, в основном вызванном мягко говоря «Не по ГОСТу Монтажом» не имея даже «Опыта» с аттестацией у производителей «Климатики» и даже Специального Профессионального инструмента.
Такие Бригады-Монтажников мы на рынке «Климатики» называем «Гастролёры» и в основном они работают в сезон и даже иногда на Интернет-Магазины.
Выкинув по статистике раз в месяц СИМ карту мобильного телефона они как правило «Кидают» не только Вас, но и своих «Работодателей».
Как говорил известный персонаж Кот Базилио из фильма «Приключения Буратино»:
«По куда есть на свете Дураки, Обманом Жить нам стало быть с руки!».
Ладно хватит «Лирики» и перейдём к «Практике» и «Фактам»!
1.   «Без применения пластиковых Коробов на Готовый ремонт внутри квартиры Заказчика»:
Здесь на Фото 1 видно, что скорее всего «Начинающие» или когда-либо «Рядом стоящие» монтажники Кондиционеров решили, что за Вашими «Занавесками» и так Сойдёт. Фото 1Б и 1В.
2.   Кто из нас не видел на особенно старых домах со времен СССР на фасаде «Разбросанные кое-как трассы межблочного подключения Кондиционера» Фото 2А, 2Б и 2В.
 В данном случае «Расходные материалы» могут быть даже очень качественными, но уж «Слишком» не «Опрятно» и не «Аккуратно» смонтированы на фасаде дома и для некоторых видов Птиц представляют возможность «Игры» или «Еды» Обдирание утеплителя Фреоновых медных труб очень необходимого для дальнейшей «Защиты» от окисления и прихода в негодность вплоть до рассыпания этих самых Медных Фреоновых труб.
3.   Вообще Жесть: «Фреоновые межблочные трассы подключения кондиционера внутри квартиры полностью без Защиты»:                                                                                                           Для «Лёгкости» монтажа «Нерадивых» монтажников по кондиционерам, на Фото 3 видно как для того, чтобы исполнить Закон г. Москвы об отсутствии несогласованных с БТИ и Москомархитектуры действий по фасаду жилого или иного дома, делаются коммуникации по подключению кондиционера внутри квартиры между внутренним и наружным блоками Кондиционера с выводом наружу сзади наружного блока кондиционера, не использую «Штробу», «Пластиковые Короба».
4.   Откровенная «Халтура» и полная «Безответственность» на Фото 4а, 4Б, 4В и 4Г.                                                
5.   В моей 10 летней практике довольно Частые и конкретные «Повреждения Наружных блоков Кондиционера» Фото 5А и 5Б:                                                                                                          Происходят не только во врем «Не правильной» транспортировке» или «Плохого Складского хранения» Кондиционеров, но и при неправильном Монтаже Кондиционеров. При Монтаже кондиционера это неправильный вывес наружного блока кондиционера на фасаде дома как при отсутствии «Опыта», так и при наличии посторонних предметов при перемещении одним не опытным монтажником наружного блока кондиционера за окно квартиры под окно или сбоку от окна.
Обычно «Горе монтажники» стараются «Замаскировать» или откровенно «Скрыть» от Заказчика данное «ЧП», т.к. не опытному Заказчику порой сразу трудно и невозможно определить или найти данное повреждение. Кондиционер «Запускается», вентилятор «Дует» создавая Эффект Охлаждения помещения, «Пульт ДУ» переключает функции. Обычно сразу после такого «ЧП» «Горе-монтажники» по выходу на улицу уже получив «Оплату» заказа выкидывают очередную СИМ карту мобильного телефона.
6.   Часто вижу при просьбе Заказчиков помочь с не охлаждающим кондиционером по весне «Излом медных Фреоновых труб» межблочного подключения Кондиционера:                                                                                                                                                Происходит это в основном при ошибках когда «Ремонтная бригада» квартиры сами «Думают» произвести монтаж трассы подключения кондиционера (Фреоновые Медные трубы Тонкостенны и их Толщина составляет при ГОСТе всего на всего от 0,76 мм, при ТУ и вовсе 0,55 мм) уверяя Заказчика, что с этим справится любой, тем более «Они». Идя на поводу у таких «Мастеров», мы видим результат на Фото 6А и 6Б. Ещё на торчащую из стены на 50 см трассу межблочного подключения кондиционера «Ремонтной бригаде квартиры» «Удобно» вешать разные предметы или просто «Одежду» (тяжёлую, например, Верхнюю) или при поклейке Обоев крутить торчащий кусок трассы межблочного подключения кондиционера в разные стороны для их «Удобства» вплоть до «Излома металла». Ещё при как считают некоторые «Ремонтные бригады квартир» при «Низкой», по их мнению, «Оплате за Работу» или «Не уважительном» отношении к ним Заказчика можно «Заложить мину замедленного действия» при выполнении штукатурных работ по «Закрытию» штроб в стене с трассами подключений кондиционеров, пассатижами или отверткой навредить целостности трассы. В конце на «Чистовом» завершающем этапе ремонта обычно всё это сваливают на нас «Климатов» и наши монтажные бригады. Но обычно это «Мошенничество» ремонтников нами всегда «Доказывается», правда трудно потом эти «Косяки» исправить.
7.   Ещё о вопросе Фреоновых медных труб без утеплителя «Флекса» Фото 7А и 7Б:                                                Иногда не имея «Простейших Знаний» или при отсутствии «Элементарного опыта» или просто при «Отсутствии некоторых расходных материалов» «Якобы» монтажники по кондиционерам «Умеют обходиться» без утеплителя. Напоминаю, что в таком случае образовывается естественный «Конденсат», который стекает по стене Вашей квартиры в дальнейшем образовывая сначала «Плесень и Грибок», потом самое страшное «Чёрную плесень» которую обычно выводят «Специалисты» в «Костюмах Химической Защиты» обдирая всё вместе со «Штукатуркой» на стенах квартиры, ибо это «Смертельный Яд».
8.   Периодически встречаю «Неправильно» заложенную трассу подключения кондиционера» Фото 8А, 8Б и 8Г:                                                                                                                                             Здесь речь пойдёт о недочётах как «Горе-монтажников», так и Вас мои Многоуважаемые и Любимые Заказчики. В первом случае при отсутствии «Элементарных» Знаний и Опыта закладывают трассу при монтаже без вопросов к Заказчику (например, высота натяжного потолка или гипсокартонного короба на потолке от «Грязевого» изначального размера потолка или насколько обшивка труб отопления отступает от стены, на которой будет висеть внутренний блок бытового настенного кондиционера и т.п.).
При закладывании трассы всегда знайте, что при закладке трасс подключения в штробы выход из стены рассчитывается с нижнего левого края внутреннего бытового настенного блока кондиционера.
Но и Вы мои Дорогие и Любимые Заказчики иногда «Забываете» в течении ремонта, что изначально задали нам конкретные размеры опускания потолка вниз от исходного и выступы от стены и т.д., на которой будет висеть внутренний блок настенного бытового кондиционера и при втором этапе установки для монтажных бригад по кондиционерам возникают «Сюрпризы».
Ведь от «Чистового» потолка для внутреннего блока настенного бытового кондиционера требуется 10 см для входящего сверху воздуха и 30 см для высоты самого внутреннего блока настенного бытового кондиционера. Фото 9В и 9Г. 
Обычно от края стены отступают 30 см для нормального отступа от штор даже когда они сложены «Гармошкой» при полном открытии. Фото 9Б.
9.   В конце «Неспрятанные коммуникации»:
В основном это происходит на этапе «Грязевого» или как его иногда называют «Предчистового» ремонта Фото 10А и 10Б:
В данном случае неправильно проводится Электрика на питание Кондиционера.
Для примера к кондиционерам «Эконом» класса они же «On/Off» и некоторым «Дешевым» Инверторным кондиционерам производства Китай питание подводят от автомата в электрощите к внутреннему блоку настенного бытового кондиционера.
К Инверторным кондиционерам известных Японских и Европейских производителей от автомата в электрощите к наружному блоку настенного бытового кондиционера.

Вывод из всего вышеперечисленного очевиден: «Заказывайте Кондиционеры и их монтаж у качественных, проверенных, долго существующих, Аттестованных Официальным Представительством производителя Известных Марок Кондиционеров в России, с положительной репутацией и «Сарафанным» Радио компаний о которых Вы можете прочитать отзывы на Вашем Независимом Форуме Новостройки и т.п.

P.S. В надежде на возникшие у Вас вопросы и конечно же Ваши Заказы.

С Уважением Лев Гальперин




Прикрепления: 0318356.jpg (88.0 Kb) · 5185776.jpg (215.5 Kb) · 5604101.jpg (350.9 Kb) · 6204119.jpg (59.3 Kb) · 8436113.jpg (27.1 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 
АРМАДА-КОНДОРДата: Пятница, 08.12.2017, 00:02 | Сообщение # 105
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Репутация: 0
Статус: Offline
$IMAGE1$



Прикрепления: 2803729.jpg (51.9 Kb) · 4630827.jpg (15.3 Kb) · 3440334.jpg (92.9 Kb) · 8533015.jpg (94.6 Kb)


Работаю ежедневно без выходных. Звонить с9.30 до22.30по тел: 8(499)673-00-90/8(903)251-10-48/8(985)454-42-42 Лев www.армада-кондор.рф ЖК Царицыно ул. 6-я Радиальная,д.5,к.4,секция 1,эт.1Офис Московские Окна
 